1、 采暖炉点不着火或无反应应按如下步骤询问用户 a.检查家中然气是否用完?燃气表电池是否电量耗尽?锅炉前的燃气阀门 是否开启? b.锅炉的电源指示灯是否亮? c.采暖系统水压是否足够?可通过查看水压表或者液晶显示屏上的水压显示,该压力应不低于0.5Bar。否则请补水。 水压表的查看及补水有如下两种方式: 1、普通壁挂炉,如下图,可见水压表,在炉子底部找到注水旋钮,直接向左拧注水旋钮 可见水压表指针移动,指针在1~1.5bar之间即可,向右拧关闭注水旋钮,注意要关严。 登录/注册后可查看大图 2、逸系列(BS、BSII)能系列(CLAS、Clas system)智系列(Genus)凝系列(Genus premium)注水方式如下 在炉子底部找到注水旋钮,将注水旋钮往下一拉,逆时针旋转进行补水至1~1.5bar,再顺时针拧紧关闭补水,再将 旋钮向上推回原位。 其中智系列(Genus)和凝系列(Genus premium)水压是液晶显示的,如下图。其余所有机型都是水压表指示水压。 登录/注册后可查看大图d.打开锅炉的采暖旋钮(开启房间温控器),或者打开热水龙头。e.以上都没问题时,请按锅炉操作面板上的复位按钮(Reset),让锅炉重新启动。 如果连续三次复位后仍不能启动,请让工人上门检查。
|
|
|
|